Ramms_
Стаж: 17 лет 1 месяц Сообщений: 13
|
Ramms_ ·
12-Мар-10 17:53
(15 лет 4 месяца назад)
Так никто и не сказал, нужно последовательно ставить обновления или можно Hotfix 3 просто поставить вместо Hotfix 1. 2?
|
|
micromasterov
Стаж: 15 лет 4 месяца Сообщений: 57
|
micromasterov ·
12-Мар-10 20:03
(спустя 2 часа 10 мин., ред. 12-Мар-10 20:03)
Пакеты Обновления SP с большими номерам включают в свой состав SP с меньшими номерами.
Также и Хотфиксы с большими номерам включают в свой состав HF с меньшими номерами.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/36540041
Цитата:
Note: the most current hotfix always contains the previous Hotfix, too
|
|
Ramms_
Стаж: 17 лет 1 месяц Сообщений: 13
|
Ramms_ ·
13-Мар-10 09:17
(спустя 13 часов)
micromasterov писал(а):
Пакеты Обновления SP с большими номерам включают в свой состав SP с меньшими номерами.
Также и Хотфиксы с большими номерам включают в свой состав HF с меньшими номерами.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/36540041
Цитата:
Note: the most current hotfix always contains the previous Hotfix, too
Спасибо за ответ! =))
|
|
kosalex55
Стаж: 15 лет 9 месяцев Сообщений: 4
|
kosalex55 ·
15-Мар-10 10:10
(спустя 2 дня)
А вот такой вопрос имеется.
Как мне установить WinCC Flexible на Vista Home Basic.
Просьба не посылать на plc.net.ru там не ответили на вопрос, а сегодня вообще не грузится сайт.
XP Pro SP3 тоже не предлагать установить т.к. бук рабочий и был куплен с такой виндой.
|
|
dmitry_1979
 Стаж: 15 лет 10 месяцев Сообщений: 23
|
dmitry_1979 ·
26-Мар-10 01:40
(спустя 10 дней)
kosalex55 писал(а):
А вот такой вопрос имеется.
Как мне установить WinCC Flexible на Vista Home Basic.
Просьба не посылать на plc.net.ru там не ответили на вопрос, а сегодня вообще не грузится сайт.
XP Pro SP3 тоже не предлагать установить т.к. бук рабочий и был куплен с такой виндой.
Все автоматчики уже давно для себя решили: надо работать с WinXP SP3.
Но если Вам уж так охота - пошлю Вас все-таки на plc.net: http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=10&t=7694
(доступен по новому адресу)
Где-то там есть тема, в котрой конкретно описано для Vista, но принцип тот-же: изменение файла setups.ini
|
|
marcovca
 Стаж: 16 лет 9 месяцев Сообщений: 6
|
marcovca ·
29-Мар-10 11:06
(спустя 3 дня)
Ребят можите посидировать...очень понадобилось :).
|
|
piripim
Стаж: 15 лет 5 месяцев Сообщений: 14
|
piripim ·
12-Апр-10 06:14
(спустя 13 дней)
Подскажите есть ли OPC сервер в комплекте с релизом?
|
|
vystup
Стаж: 15 лет 2 месяца Сообщений: 17
|
vystup ·
29-Май-10 16:29
(спустя 1 месяц 17 дней)
комуто этот вопрос покажется смешным но...
распаковал с помощью изо бастера запускаю установку идёт до списка программ и потом
просит положить диск "WinCC Flexible 2008" с записанным диском происходит тоже самое
что делать? помогите плеаз! у меня XP SP3
|
|
brother225
 Стаж: 16 лет 8 месяцев Сообщений: 132
|
brother225 ·
29-Май-10 17:02
(спустя 33 мин.)
образ распаковывать не надо.Достаточно поместить в виртуальный привод.
|
|
vystup
Стаж: 15 лет 2 месяца Сообщений: 17
|
vystup ·
30-Май-10 01:45
(спустя 8 часов)
brother225 писал(а):
образ распаковывать не надо.Достаточно поместить в виртуальный привод.
спасибо! попробую!
|
|
Senderovich
Стаж: 16 лет 1 месяц Сообщений: 295
|
Senderovich ·
30-Май-10 13:06
(спустя 11 часов, ред. 05-Июл-10 16:18)
С официального сайта можно скачать Service Pack 2 for WinCC flexible 2008
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/38612895
или Полную версию
https://rutr.life/forum/viewtopic.php?t=3007619
Но в нём уже обнаружены довольно критичные для работы ошибки
не решённые в Update1 for Service Pack 2 for WinCC flexible 2008 http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/43412059
Service Pack 1 for WinCC flexible 2008 пока самая нормальная версия.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/34778772
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/36540041
Цитата:
распаковал с помощью изо бастера запускаю установку идёт до списка программ и потом
просит положить диск "WinCC Flexible 2008" с записанным диском происходит тоже самое
что делать?
С этой раздачи не ставил - может раздача кривая.
|
|
thed
Стаж: 17 лет 11 месяцев Сообщений: 25
|
thed ·
08-Июн-10 15:35
(спустя 9 дней, ред. 08-Июн-10 15:35)
Извиняюсь за некорректно поставленный вопрос, но тем не менее 
После установки этой версии на машину, где уже была установлена PCS7 7.1, в WinCC (которая не flexible) перестал запускаться runtime. Много непонятной (и, к сожалению, не зафиксированной  ) ругани на sql-сервер и.т.п. После этого пришлось сносить вообще все и ставить pcs заново. Flexible теперь ставить как-то... опасаюсь. Никто не сталкивался с такой проблемой? На форумах ничего похожего не нашел.
P.S. Коллеги говорят, что нельзя два этих продукта ставить вместе, т.к. с PCS7 поставляется MSSQL Simatic, а с WinCC Flex - MSSQL Express, и сии два друг с другом не дружат. Где0нибудь можно поподробнее об этом почитать? И как в таком случае интегрировать проекты?
|
|
Jhon S
Стаж: 16 лет 9 месяцев Сообщений: 3
|
Jhon S ·
12-Июн-10 13:25
(спустя 3 дня)
thed писал(а):
Извиняюсь за некорректно поставленный вопрос, но тем не менее 
После установки этой версии на машину, где уже была установлена PCS7 7.1, в WinCC (которая не flexible) перестал запускаться runtime. Много непонятной (и, к сожалению, не зафиксированной  ) ругани на sql-сервер и.т.п. После этого пришлось сносить вообще все и ставить pcs заново. Flexible теперь ставить как-то... опасаюсь. Никто не сталкивался с такой проблемой? На форумах ничего похожего не нашел.
P.S. Коллеги говорят, что нельзя два этих продукта ставить вместе, т.к. с PCS7 поставляется MSSQL Simatic, а с WinCC Flex - MSSQL Express, и сии два друг с другом не дружат. Где0нибудь можно поподробнее об этом почитать? И как в таком случае интегрировать проекты? 
Может быть попробывать вариант последовательной установки, MSSQL Simatic, а потом MSSQL Express или наоборот
|
|
Senderovich
Стаж: 16 лет 1 месяц Сообщений: 295
|
Senderovich ·
12-Июн-10 14:23
(спустя 57 мин., ред. 12-Июн-10 14:23)
thed писал(а):
Извиняюсь за некорректно поставленный вопрос, но тем не менее 
После установки этой версии на машину, где уже была установлена PCS7 7.1, в WinCC (которая не flexible) перестал запускаться runtime. Много непонятной (и, к сожалению, не зафиксированной  ) ругани на sql-сервер и.т.п. После этого пришлось сносить вообще все и ставить pcs заново. Flexible теперь ставить как-то... опасаюсь. Никто не сталкивался с такой проблемой? На форумах ничего похожего не нашел.
P.S. Коллеги говорят, что нельзя два этих продукта ставить вместе, т.к. с PCS7 поставляется MSSQL Simatic, а с WinCC Flex - MSSQL Express, и сии два друг с другом не дружат. Где0нибудь можно поподробнее об этом почитать? И как в таком случае интегрировать проекты? 
Ставил Флекс на комп с PCS7 неоднократано и проблем не имел.
SQL у них разного типа и никоим образом не пересекаются и не влияют друг на друга.
Необходимые условия для безглючной работы PCS7:
Устанавливать PCS7 на чистую английскую Windows XP (после установки Микрософт Офиса, так как его наличие также является условием для установки некоторых возможностей PCS7)/
Затем установить остальные программы от Сименса.
Использовать только рекомендуемые Сименсом антивирусы.
Это касается только инженерной станции разработчика - для рабочей станции требования ещё строже.
|
|
thed
Стаж: 17 лет 11 месяцев Сообщений: 25
|
thed ·
13-Июн-10 00:21
(спустя 9 часов)
Цитата:
Устанавливать PCS7 на чистую английскую Windows XP (после установки Микрософт Офиса, так как его наличие также является условием для установки некоторых возможностей PCS7)/
Да вроде ж так и делал, вот буквально сегодня. Теперь после установки Флекса WinCC при запуске ругается на какие-то длл-ки, а при запуске рантайма выдает ошибки доступа к памяти (хотя рантайм все-таки как-то запускается)... Совсем запутался...
На техническом форуме сименса есть один пост, где описывается похожая проблема, там какой-то коллега советует сначала ставить Флекс, а уже потом WinCC. Пробовал. Сначала все, что входит в пакет ES, кроме WinCC и всего, что к ней относится. Потом Флекс. Но потом WinCC Runtime при установке просит какой-то "Диск 1". Со второго раза таки доставляется, но работает тоже с руганью на длл и доступ к памяти.
|
|
Senderovich
Стаж: 16 лет 1 месяц Сообщений: 295
|
Senderovich ·
13-Июн-10 11:07
(спустя 10 часов)
Можешь ещё попробовать после установки Флекса переустановить WinCC.
Комп из себя что представляет ?
|
|
Cattomcat
Стаж: 17 лет 3 месяца Сообщений: 11
|
Cattomcat ·
13-Июн-10 13:00
(спустя 1 час 52 мин.)
Ставлю флекс 2008 на голый ХР SP3, - перестает работать WiFi. Роутер видит, соединение есть, принимает 5 пакетов и попытки пропинговать что-нибудь сообщают 'Аппаратный сбой'. Флекс 2007 работал нормально. Машина ноутбук Prestigio, WiFi Intel PRO/Wireless 2200BG. Менял драйвера WiFi - все бесполезно Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
|
|
thed
Стаж: 17 лет 11 месяцев Сообщений: 25
|
thed ·
13-Июн-10 19:45
(спустя 6 часов)
Цитата:
Можешь ещё попробовать после установки Флекса переустановить WinCC.
Комп из себя что представляет ?
Пробовал... Ладно, уже после сдачи документации по проекту начну все переустанавливать, еще раз контрольный в голову: чистая английская винда + офис и поехали. И неспеша. С перекурами. Перепроверяя. Если снова не установится, то где-то через дней 10 отпишусь  Из дурдома...
Комп: CPU - AMD Socket AM2 (частоты и кэш не вспомню), мама - AsRock, чипсет - NVidia (какие конкретно - тоже не вспомню, если нужно, завтра с работы напишу), памяти - 2 Гб.
|
|
BJDim
 Стаж: 15 лет 6 месяцев Сообщений: 5
|
BJDim ·
17-Июн-10 10:01
(спустя 3 дня)
Ребята, пожалуйста встаньте на раздачу, очень надо. заранее спасибо.
|
|
thed
Стаж: 17 лет 11 месяцев Сообщений: 25
|
thed ·
05-Июл-10 15:42
(спустя 18 дней, ред. 05-Июл-10 15:42)
Итак...
Чистая английская винда, офис.
Ставим PCS, усе нормально.
Ставим WinCC Flex. Усе нормально до тех пор, пока в проект не ингетрировна панель. После интеграции панели:
1 Запускаем NetPro. Видим: "... S7omwinx.dll could not be loaded...".
2 Открываем OS в WinCC Explorer-е. Видим: "...MCP_CS.dll...", "...CCMCP_MT.dll..." опять же, could not be loaded.
3 Запускаем рантайм. Видим ошибки доступа к памяти у процесса CCAEPROVIDER.exe. Рантайм при этом как-то запускается...
После удаления панели из проекта (что тоже по-человечески не делается, Simatic Manager при этом виснет->перезагрузка->реорганизация проекта) ошибок нет.
На форумах ответы самые разные: переустановить WinCC, переустановить SQL и т.п. Очень часто встречаются ответы типа: "не ставьте вы два этих продукта вместе" (им. ввиду PCS и WinCC Flex). А как тогда? Не говорят...
Переустанавливать WinCC и SQL пробовал, пробовал разный порядок установки, результат тот же. В таблицах совместимости PCS7 7.1 и Flex 2008 типа совестимы.
P.S. Т.е. WinCC 7.0 и WinCC Flex 2008.
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=...d&viewreg=WW
|
|
Senderovich
Стаж: 16 лет 1 месяц Сообщений: 295
|
Senderovich ·
05-Июл-10 16:29
(спустя 46 мин., ред. 05-Июл-10 16:29)
PCS7 7.1 и Flex 2008 типа совместимы на уровне уживаемости на компе,
а вот интеграция проекта Flexа в проект типа PCS7 не поддерживается - отсюда и ошибки.
Панель при этом можно использовать в неинтегрированном (самостоятельном виде) виде - неудобно из-за потери автоматической синхронизации перекрёстных ссылок. Попробуй создать простой проект типа Step7 (задай в свойствах проекта)
и попробуй интегрировать проект Флекса - результаты выложи.
|
|
thed
Стаж: 17 лет 11 месяцев Сообщений: 25
|
thed ·
05-Июл-10 18:59
(спустя 2 часа 30 мин., ред. 05-Июл-10 18:59)
Цитата:
Попробуй создать простой проект типа Step7 (задай в свойствах проекта)
и попробуй интегрировать проект Флекса - результаты выложи.
Попробовал. Ошибок не было. В проекте AS (одинокий OB1), OS (пустая, конечно же, т.к. Use: STEP 7) и OP. А где, интересно знать, написано о том, что
Цитата:
интеграция проекта Flexа в проект типа PCS7 не поддерживается
?  Мануалы вроде бы читать умею...
P.S. это завтра нужно будет внимательно прочитать. Особенно раздел 5.
|
|
Senderovich
Стаж: 16 лет 1 месяц Сообщений: 295
|
Senderovich ·
05-Июл-10 19:14
(спустя 14 мин.)
thed писал(а):
Цитата:
Попробуй создать простой проект типа Step7 (задай в свойствах проекта)
и попробуй интегрировать проект Флекса - результаты выложи.
Попробовал. Ошибок не было. В проекте AS (одинокий OB1), OS (пустая, конечно же, т.к. Use: STEP 7) и OP. А где, интересно знать, написано о том, что
Цитата:
интеграция проекта Flexа в проект типа PCS7 не поддерживается
?  Мануалы вроде бы читать умею...
Задай этот вопрос на официальном форуме - http://www.automation-drives.ru/forum/viewforum.php?f=6
получишь официальный ответ - если кураторы раздела не улетели в отпуск
|
|
dmitry_1979
 Стаж: 15 лет 10 месяцев Сообщений: 23
|
dmitry_1979 ·
25-Июл-10 08:47
(спустя 19 дней)
Всем привет. У меня вопрос такой: что дает использование PCS 7? Посмотрел состав дистрибутива - там есть Step, WinCC и еще много всякой лабуды... Но если все ставить по отдельности то никаких проблем совместимости не возникает... Отсюда собственно и вопрос: ЗАЧЕМ НУЖЕН PCS ? ЧТО В НЕМ ЕСТЬ ТАКОГО, ЧЕГО НЕТ ПРИ УСТАНВОКЕ ВСЕГО ПО ОТДЕЛЬНОСТИ?
Или я чего-то не понимаю...
|
|
Coc-la
Стаж: 14 лет 2 месяца Сообщений: 6
|
Coc-la ·
12-Май-11 09:15
(спустя 9 месяцев, ред. 12-Май-11 09:15)
А у кого было
The project was created with an incompatible or beta version of WinCC flexible.
It was last opened with WinCC flexible 2007 (v 1.2.0.0 (1.55.1)).
Open the project with a valid WinCC flesible version.
If in was a beta version, use the official release version.
И из выбора только ОК. Далее проект не открывается. Помогите - что делатЬ? (У меня стоит Wincc Flexible 2008 SP2 (hotfiw 3)).
|
|
starshoy50
 Стаж: 14 лет 10 месяцев Сообщений: 119
|
starshoy50 ·
12-Май-11 12:46
(спустя 3 часа)
ну поставь последний фикс 13
|
|
muzgar
 Стаж: 15 лет 8 месяцев Сообщений: 121
|
muzgar ·
09-Авг-12 10:35
(спустя 1 год 2 месяца, ред. 09-Авг-12 10:35)
Доброго времени суток! Ставлю flex 2008, выдает ошибку про SQL:
сначала:
а затем:
Система: Win ХР SP3, русская. Прежде на ней стоял SQL server 2005, но был удален. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
|
|
starshoy50
 Стаж: 14 лет 10 месяцев Сообщений: 119
|
starshoy50 ·
09-Авг-12 17:17
(спустя 6 часов)
надо чистить реестр ручками.деинсталяция не удаляет осколки софта и после этого он не ставится.
|
|
muzgar
 Стаж: 15 лет 8 месяцев Сообщений: 121
|
muzgar ·
10-Авг-12 12:27
(спустя 19 часов)
я реестр программами чистил, но не помогло. А самому туда лезть неохота - вдруг чего не то удалю  А нет другого способа для очистки хвостов от SQL?
|
|
starshoy50
 Стаж: 14 лет 10 месяцев Сообщений: 119
|
starshoy50 ·
11-Авг-12 19:52
(спустя 1 день 7 часов)
нет других способов кроме ручных.проверено не раз.
|
|
|